综合污水处理设备使用前的检查
- 作者:绿宝光电
- 发布时间:2021-01-25
- 点击:1527
综合污水处理设备的全面检查。
1)任何手动阀门是否在合理的位置。
2)各风机、水泵运转(方向)是否正常。
(3)应打开每个鼓风机出口管旁边的阀门。
4)检查风扇油窗是否有足够的油量和润滑情况。
5)检查水泵管路是否漏水,吸入口是否堵塞排污泵。
6)设备安装时,检查电路,控制箱接线是否合理,电压、电流是否符合规定,显示是否合理。
7)检查自动控制仪表,即各种设备的水位和状态指示数据信号的显示是否合理。
8)检查接地线接触和配电设备对地电阻是否良好。
9)检查380V电压是否到位,三相电压是否平衡。
10)关闭总电源开关,检查各分支配电设备的电机转向是否符合要求。
11)检查各配电设备的工作电流是否符合工厂铭牌的要求。
12)设备单项检查(风机、水泵等。)应与用户手册配合进行。
2.一体化污水处理设备的过程与控制检验。
1)设备开机时,检查电路,控制箱接线是否合理,电压、电流是否符合规定。设备是手动/自动控制的。基础控制箱可同时控制罐内液位,调节两(1)台潜在污染提升泵、两(1)台风机、一台混合液流泵、(一台污泥泵)、(过滤泵)、(反洗泵)、(消毒装置)等。还配备了手动控制系统。工厂启动水泵时,检查水泵管道是否漏水吸水,排污泵是否堵塞。
(2)设备泵采用防堵潜水排污泵,其中两种提升泵由污水池液位浮动控制。当液位从低到高工作液位时,当液位继续上升到预警水位时,工作泵关闭。两个泵之间的切换时间由时间继电器控制,时间继电器最初设置为每四小时切换一次。
(3)设备的风机采用BOSEID旋转风机(根据实际情况)。开启风扇检查旋转方向是否合理时,不得反转。风扇的运行由时间继电器控制,时间继电器最初设置为运行三小时,停留半小时。两个好氧生物接触氧化池的曝气量可以通过手动阀门控制。
(4)设备混合液回流泵采用防堵潜水泵和逆流泵分别通过三个通道和阀门流入污泥池和缺氧池,排出剩余污泥,补充生化污泥损失,加强废水中氨氮的去除。回流泵的控制由时间继电器控制。时间继电器的初始运行时间为5分钟,停机时间为30分钟,可以调整运行/停机时间,节约污水处理站的运行成本,延长潜水泵的使用寿命。
(5)设备的过滤泵(压力增压泵)/反冲洗泵采用首选防堵潜水泵。过滤泵(增压泵)由中间水箱的液位控制,由低液位停止,在水/反洗和日常旋转中通过手动控制反冲洗。
(6)当mbr膜用于设备时,可以通过mbr工艺的运行过程观察mbr膜的运行情况。
7.没有特殊条件,不得手动操作设备的控制。控制由面板上的键盘开关手动操作,键盘开关由潜水泵、风扇等手动控制。